Datum a čas: 2020-12-26 10:02 CET Očekavaná délka: 180 minut Oznámení se týká serverů: nasbox.prg Typ výpadku: tbd Důvod: Vadna RAM Výpadek řeší: Pavel Šnajdr, Jakub Skokan
ENGLISH: Date and time: 2020-12-26 10:02 CET Expected duration: 180 minutes Affected systems: nasbox.prg Outage type: tbd Reason: Faulty RAM Handled by: Pavel Šnajdr, Jakub Skokan
-----BEGIN BASE64 ENCODED PARSEABLE JSON----- eyJpZCI6NzIxLCJwbGFubmVkIjpmYWxzZSwiYmVnaW5zX2F0IjoiMjAyMC0x Mi0yNlQxMDowMjowMCswMTowMCIsImR1cmF0aW9uIjoxODAsInR5cGUiOiJ0 YmQiLCJlbnRpdGllcyI6W3sibmFtZSI6Ik5vZGUiLCJpZCI6MTcwLCJsYWJl bCI6Im5hc2JveC5wcmcifV0sImhhbmRsZXJzIjpbIlBhdmVsIMWgbmFqZHIi LCJKYWt1YiBTa29rYW4iXSwidHJhbnNsYXRpb25zIjp7ImVuIjp7InN1bW1h cnkiOiJGYXVsdHkgUkFNIiwiZGVzY3JpcHRpb24iOm51bGx9LCJjcyI6eyJz dW1tYXJ5IjoiVmFkbmEgUkFNIiwiZGVzY3JpcHRpb24iOm51bGx9fX0= -----END BASE64 ENCODED PARSEABLE JSON-----
Vyřešeno v: 2020-12-26 11:20 CET Stav: announced -> closed
Popis: Vadné moduly odstraněny
NAS by měl být opět dostupný. Děkujeme za pomoc Adamovi z podpory MasterDC.
Nahlásil: Jakub Skokan
ENGLISH: Finished at: 2020-12-26 11:20 CET State: announced -> closed
Summary: Faulty RAM modules removed
NAS mounts should be accessible again. We'd like to thank Adam from MasterDC Support for his assistance.
Reported by: Jakub Skokan
-----BEGIN BASE64 ENCODED PARSEABLE JSON----- eyJpZCI6MTgxMiwiY2hhbmdlcyI6eyJmaW5pc2hlZF9hdCI6eyJmcm9tIjpu dWxsLCJ0byI6IjIwMjAtMTItMjZUMTE6MjA6MDArMDE6MDAifSwic3RhdGUi OnsiZnJvbSI6ImFubm91bmNlZCIsInRvIjoiY2xvc2VkIn19LCJ0cmFuc2xh dGlvbnMiOnsiZW4iOnsic3VtbWFyeSI6IkZhdWx0eSBSQU0gbW9kdWxlcyBy ZW1vdmVkIiwiZGVzY3JpcHRpb24iOiJOQVMgbW91bnRzIHNob3VsZCBiZSBh Y2Nlc3NpYmxlIGFnYWluLiBXZSdkIGxpa2UgdG8gdGhhbmsgQWRhbSBmcm9t IE1hc3RlckRDIFN1cHBvcnQgZm9yIGhpcyBhc3Npc3RhbmNlLiJ9LCJjcyI6 eyJzdW1tYXJ5IjoiVmFkbsOpIG1vZHVseSBvZHN0cmFuxJtueSIsImRlc2Ny aXB0aW9uIjoiTkFTIGJ5IG3Em2wgYsO9dCBvcMSbdCBkb3N0dXBuw70uIETE m2t1amVtZSB6YSBwb21vYyBBZGFtb3ZpIHogcG9kcG9yeSBNYXN0ZXJEQy4i fX19 -----END BASE64 ENCODED PARSEABLE JSON-----