K dnesnimu vypadku v Brne, nevypadl jen node2.brq, ale vsem trem nodum
vypadlo napajeni a restartovaly se.
-------- Forwarded Message --------
Subject: [rt.vpsfree.cz #14989] Krátkodobý výpadek napájení MasterDC Brno
Date: Fri, 9 Sep 2016 17:52:25 +0200
From: Master Internet s.r.o. via RT <podpora(a)vpsfree.cz>
Reply-To: podpora(a)vpsfree.cz
Fri Sep 09 17:52:25 2016: Request 14989 was acted upon.
Transaction: Ticket created by info(a)master.cz
Queue: podpora
Subject: Krátkodobý výpadek napájení MasterDC Brno
Owner: Nobody
Requestors: info(a)master.cz
Status: new
Ticket <URL:
https://rt.vpsfree.cz/rt/Ticket/Display.html?id=14989 >
Vážený zákazníku,
před několika minutami došlo ke krátkodobému zakolísání a výpadku
napájení v části jednoho ze sálů v MasterDC Brno. V datacentru právě
probíhal rutinní výkon navyšování kapacity UPS jednotek, ke kterým jsou
připojeny Vaše technologie. Tento rutinní zásah byl i příčinou krátkého
výpadku napájení. Naše monitorovací systémy situaci ihned zaznamenaly a
kolegové technici promptně zasáhli.
Můžeme Vás ujistit, že napájení je v tuto chvíli plně obnoveno a
zabezpečeno.
Přijměte prosím naši omluvu, kolegové z technické podpory jsou Vám plně
k dispozici.
Master Internet, s.r.o.
http://www.master.cz/
info(a)master.cz
Pokud si nepřejete zasílat informační sdělení tohoto typu, odškrtněte
prosím v zákaznickém informačním systému (master.cz/cis) položku
"posílat zprávy emailem".